Taidanpa osoittaa tyhmyyteni, mutta uhallakin seuraava tarina.
Sisävalot polttaa sulakkeita. Olemme melko vakuuttuneita, että näin käy kun kytkinpaneelista laittaa virrat päälle, vaikka lamppujen kytkimet olisivat pois päältä.
Lähdin mittaamaan lamppujen päästä yleismittarilla vastusmittaus "diodi"-asennossa. Lampulle tulevien plussan ja miinuksen välillä kulki virta. Käsittääkseni ei olisi pitänyt, joten jatkoin eteenpäin. Seuraavaksi oli laipion sokeripala, josta katkoin kaikki piuhat kun ruuvit oli niin syöpyneet. Yhä kulki virta kytkinpaneelista tulevien johtojen välillä. Näin jatkoin, kunnes olin päässyt kytkinpaneeliin asti.
Kytkimessä on kolme liitintä. Kaikkien kytkimien laitimmaisimmat liittimet on kiinni toisissaan ja niihin tulee akulta miinus. Keskimmäiseen liittimeen tulee sulakkeen kautta plussa akulta. Toinen laitimmainen liitin on sitten se, johon keskimmäiselle tuleva plussa kytkeytyy kytkimen asennosta riippuen. (Tämän selvittäminen aiheutti melkoisen henkselien paukkeen;-) Lampuille menevä piuha lähti tietysti tästä liittimestä.
Nyt sitten mittasin laitimmaisten liittimien välillä ja yhä vaan virta kulki, kytkimen asennosta riippumatta. Tässä vaiheessa harkitsin mittarin syvyyttämistä Vaskilahteen, mutta onneksi ulkona satoi ja päätin pysyä pressun alla.
Minkä hemmetin takia kytkimen läpi pääsee virta kulkemaan? Tätä pohdin aikani, kunnes tajusin että siellä on se kytkimen merkkivalon ledi. Onko siis "oikosulkuni" ollut alusta lähtien mittaajan päässä? Tässä vaiheessa tajusin kääntää mittarin näyttämään ohmeja ja vastus oli (jos luen mittaria oikein) 50 ohmia. Mikähän tommosen ledin vastus mahtaa olla? En hoksannut mitata erikseen "eri suuntiin", ledihän on jonkinmoinen diodi, pitäisikö vastusmittauksen näyttää eri lukemaa riippuen siitä kummin päin mittarin kytken?
Jossain vaiheessa kärsivällisyys loppui ja lähdin himaan. Pienintäkään hajua ei ole vieläkään siitä, että mikä niitä sulakkeita polttaa, ja nimenomaan vain sisävalojen sulakkeita. Täytyy yrittää joku toinen ilta uudestaan.
Sitä varten... osaisiko joku selittää mitä mun oikeastaan pitäisi mitata, miten ja millä?
Kiitollisna kaikista vinkeistä.
Allekirjoituksesta saanet hyvät naurut.
T.
Ville Voltti
(Ei, nimi ei ole keksitty.)
Halvatun sähköt
- harald
- Hallitus
- Posts: 11335
- Joined: Thu Sep 19, 2002 14:32 pm
- Location: Sibbo
- Vene: Charlotta
- Contact:
Minä ottaisin eri puolella veneestä tulevien johtoparien vastukset
vastusmittauksen alle. Jos joku näistä pareistä näyttää paljon ohmia
vähemmän, kyseessä olisi oikosulku siinä parissa.
Mittauksen suorittaisin niin, että kytkimet ja johtimet olisivat irtikytkettyjä.
Eli jos ymmärsin oikein niin sinulla lähtee johtimet valokytkimestä
sokeripalaan josta sitten jakaantuu eri valopisteisiin? Siitä vain johdot
sokeripalasta irti kuten olet jo tehnyt ja sitten mittaamaan ohmeja
valokarvan ja maan välissä.
Kyllä tuo kuullostaa siltä että sinulla on karvat oikosulussa jossain
parissa. Ellei sitten itse kytkimessä ole oikosulku mutta senhän voi
myös mitata ohmi-mittarilla. Ohmimittarin pitäisi näyttää ääretöntä
kaikkien napojen välissä kun se on off-tilassa, paitsi tietenkin LEDin
nasta.
Minä voin tuohon naapuriin tulla moikkaamaan jos on tarvetta. Minä
starttaan venelle *nyt*.
vastusmittauksen alle. Jos joku näistä pareistä näyttää paljon ohmia
vähemmän, kyseessä olisi oikosulku siinä parissa.
Mittauksen suorittaisin niin, että kytkimet ja johtimet olisivat irtikytkettyjä.
Eli jos ymmärsin oikein niin sinulla lähtee johtimet valokytkimestä
sokeripalaan josta sitten jakaantuu eri valopisteisiin? Siitä vain johdot
sokeripalasta irti kuten olet jo tehnyt ja sitten mittaamaan ohmeja
valokarvan ja maan välissä.
Kyllä tuo kuullostaa siltä että sinulla on karvat oikosulussa jossain
parissa. Ellei sitten itse kytkimessä ole oikosulku mutta senhän voi
myös mitata ohmi-mittarilla. Ohmimittarin pitäisi näyttää ääretöntä
kaikkien napojen välissä kun se on off-tilassa, paitsi tietenkin LEDin
nasta.
Minä voin tuohon naapuriin tulla moikkaamaan jos on tarvetta. Minä
starttaan venelle *nyt*.
FIN-2674 s/y Charlotta [Mielipiteet on mielipiteitä] GSM: +358 50 594 1020